蟠龙电站电压回路接线对运行的影响
【摘 要】本文结合多年来的工作经验,先对相关设备现状及故障现象进行了论述,然后对接线回路检查和电压回路接线方式作用展开了分析,最后对电压回路接线方式对线路保护装置的影响进行了论述。
中国论文
【关键词】蟠龙电站;电压回路接线;运行;影响
引言
蟠龙电站建成于1996年,是公司的主力发电站之一,在公司电中具有举足轻重的作用。由于雷击及线路其它故障的原因,蟠龙电站与公司电连接的110KV线路保护跳闸现象时有发生,但通过对保护动作情况的统计和综合分析发现,该电站110KV线路保护在零序保护动作时,经常出现误动、拒动等情况。
1 相关设备现状及故障现象
蟠龙电站共有三台主变压器,均为YN0d11接线组别,三台发电机与母线、所有线路与母线的同期装置均为常规式手动同期装置。建站之初,所有保护装置均为常规保护。由于设备老化及锈蚀等原因,2004年该站110KV线路保护装置进行了升级改造,改造后为许继电气公司的WXH-811型微机线路保护装置。
通过对2006年至2007年8月该站110KV线路所有的保护跳闸情况的统计和分析发现,当出现零序I段、II段、III段等相关零保护动作时,该站的保护动作基本上均不正常。有时同时导致相邻站所的保护装置越级动作。
2 接线回路检查
2007年9月3日,针对该故障现象,蟠龙电站、调试科及生产部等各级生产技术人员再次对该站所有110KV线路保护的电流回路极性、相序,电压回路极性、相序,保护装置的各项功能进行了全面的检查和试验。检查显示各电压、电流回路极性、相序正确,保护装置各项功能与整定要求完全一致。所有保护装置内各相电压、电流大小、方向与当时线路的负荷情况也完全符合。但通过检查保护装置电压回路每相对地电压发现,A相对地电压约168V,B、C相对地电压约92V,中性点N对地电压约106V。而每相对中性点电压(即相电压)正常,均为62V左右。
图1 110KV母线PT二次接线图
通过进一步分析、检查,发现电站110KV母线电压互感器二次回路接线如图1所示。星形侧A、B、C三相分别引出为A643,B643,C643;星形侧中性点N与开口三角形侧c的尾端相连并引出为N600;开口三角形侧c相引出为Sc652;b相引出为b’600;a相引出为Sa642。A643、B643、C643、N600用于110KV线路保护及相关测量、计量等回路;Sa642、N600引出为开口三角形电压,用于PT断线、接地报警等功能;Sc652、b’600引出用于110KV线路与母线同期以及10KV发电机端与主变低压侧同期。
3 电压回路接线方式作用分析
电压二次回路为反映一次系统的实际电压而设计,对电能计量、监视测量、继电保护、告警显示及电同期等均具有不可或缺的作用。经分析发现,蟠龙电站110KV母线二次电压为实现上述功能而采用了图1所示接线方式。与通常的中性点接地方式不同,该电压回路采用开口三角形b相接地方式,用于发电机组上时与机端线电压UAB进行比较。
由于主变为YN0d11接线方式,故低压侧电压较高压侧同相电压超前300,根据同期并列条件,待并列两端电压需频率、幅值相等、相位相同。根据蟠龙电站一次部分实际接线情况可知,正常运行时,110KV母线B相相电压UBN与发电机侧ab相线电压Uab,在相位上刚好相差1800。因110KV母线侧电压互感器二次开口三角形侧相电压额定值为100V,而发电机侧电压互感器二次星形侧线电压额定值也为100V。若将110KV母线侧电压互感器二次开口三角形侧B相电压调换极性引出(即b’600接地,从Sc652处引出),发电机侧取ab相线电压Uab,正好能满足同期的需要。蟠龙电站实际接线也正是如此。其中A、B、C为110KV母线侧电压向量,a、b、c为发电机侧电压向量,用于同期的110KV母线侧、发电机侧电压分别为UNB、Uab。
4 电压回路接线方式对线路保护装置的影响
技改后的110KV微机线路保护装置,各项保护功能在工作原理上与技改前仍然相同,但实现的方式不同,在零序电流保护上表现特别明显。由于零序电流保护具有方向性,动作时需用零序电压与零序电流进行方向判断,对于技改前的常规式保护,其零序电压取自110KV母线PT开口三角形电压,无论采取哪个点接地,对零序电压均无影响。但对现今的WXH-811型微机保护,由于其零序电压采取用星形侧三相电压进行合成计算的方式,故电压二次侧接地点不同,其计算出的零序电压大小和幅值在故障情况下就可能与实际不一致。
如图1所示,设接地点为0,保护装置所取电压为UAN=UA0-UN0,UBN=UB0-UN0,UCN=UC0-UN0,自产零零电压为3U0=UAN+UBN+UCN=UA0-UN0+UB0-UN0+UC0-UN0=UA0+UB0+UC0-3UN0,中性点N对地(即图1中N600、b’600间)电压为UN0=-(Ub+Uc)…①。当电正常运行于额定电压时,三相电压对称,故无零序电压(3U0=0),但星形侧中性点N对地有电压。由式①可知:UN0=-(Ub+Uc)=Ua0=100V(式中Ub、Uc分别为开口三角形侧b相、c相电压,PT变比为 KV)。
假设电运行于额定电压下,令 。当电处于故障状态时,如该站B相出口处金属性接地短路,由于110KV侧主变中性点直接接地,则B相电压 ,A、C相电压不变: , 、 , ,中性点电压 。保护装置自产零序电压 = = = …②。开口电压(即图1中Sa642、N600间电压) = = …③。
由式②、式③对比可见,由于PT二次星形侧中性点不接地,使保护装置自产的零序电压 与电实际的零序电压 在大小、相位上均有很大差别,将直接导致零序保护极性、出口类型发生错误,从而出现保护误动、拒动等情况。
5 改进建议
综上所述,建议根据《国家电公司十八项电重大反事故措施》要求,对原电压二次回路接线进行修改,如图2所示。
图2 母线PT电压二次回路更改接线图
当然,电压二次回路接线的更改,还需对所有用到此处电压回路的所有回路进行清理和分析,确认此接线更改不会对原有功能产生影响,同时对原来从N600引出的中线回路进行清理和分离,使原二次电压星形侧、开口三角形侧连接在一起的回路各自分至相应回路,否则将可能导致不可预料的严重后果。